如何防止玻璃幕墻橫梁外傾?
發布時間:2019-08-22 點擊次數:次
在早期大多數的玻璃幕墻工程中,鉆孔、攻絲后的鋁角碼先是用不銹鋼螺釘將鋁角碼的鉆孔面固定在立柱上,然后再用沉頭螺釘將橫梁固定在鋁角碼的攻絲面上,但這種連接方式存在弊端:一是螺釘外露,二是限制了橫梁的伸縮變形,三是立柱壁厚決定了不宜用螺釘傳力(少有局部加厚的立柱)。
優點在于基本不會出現橫梁在安裝好玻璃后在玻璃的重力作用下出現外傾。而現在由于建筑設計要求的不斷提高,橫梁螺釘外露的做法基本不被認可。
優點在于基本不會出現橫梁在安裝好玻璃后在玻璃的重力作用下出現外傾。而現在由于建筑設計要求的不斷提高,橫梁螺釘外露的做法基本不被認可。
因此,橫梁大多是采用螺栓槽或插接腔與鋁角碼連接,而連接鋁角碼與立柱也基本采用不銹鋼螺栓,這樣立柱和鋁角碼是通過預先鉆孔后再用螺栓穿過進行固定,這里有兩處存在安裝間隙:一是橫梁插接腔與鋁角碼之間,二是固定鋁角碼的螺栓與立柱之間。再加上加工誤差,這就導致橫梁和立柱
之間有一定的扭轉空間,在玻璃安裝完后將會出現橫梁外傾的現象。如果是明框的話還會出現外裝飾蓋板不共面。本人近期較關注此現象,請各位廣發言論,以期找出經濟合理的辦法。
大家觀點:
1、鋁碼先定位,再用自攻釘固定好,此自攻釘主要起定位記住。一般能達到要求;
2、從你所講的我認為造成橫梁外傾的現象的原因主要還是施工問題,橫梁插接腔與鋁角碼之間鋁角碼的加工尺寸應該與橫梁插接腔是有一定配合的,固定鋁角碼的螺栓與立柱之間也不應該有間隙;
3、不在一直線的三螺絲固定及加工時預留變形位應可以解決的;
4、角碼稍微大些,這樣一般就靠自重來壓緊鋁合金角碼,而橫梁是沒有位置來傾斜的.施工時注意留點縫基本沒有什么問題的啊;
5、不能重加工工藝進行解決嗎,可以在固定橫梁角時,預先反向旋轉1-2度,通過安裝玻璃面板來消除預偏轉;
6、諾構件式隱框玻璃幕墻可在立柱上加玻璃托;
7、從一些做過的工程來看,只要橫梁分格稍大一點,基本都有向外側翻的現象,尤其是現在的幕墻橫向分格有越做越大之勢,這個問題也更明顯,本人的做法是在保證主橫料有效牢固連接后(這個方法有多種)再另外采取其它措施來減輕橫梁受力;
8、向外側翻的現象再過。是否可以試試。從立柱打個斜的自工釘到橫梁上。兩邊都打,試過。還管用。